head
er

返回   鸿业CAD软件论坛 > 专业技术板块 > 暖通空调
注册账号 帮助 会员 日历 标记所有讨论区已读

暖通空调 暖通空调专业讨论区

发表新主题 回复
 
主题工具 显示模式
旧 2004-09-07, 18:07   #1
gjsh007
级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时
版主
 
gjsh007 的头像
 
注册日期: 2003-03
来自: 浙江
帖子: 861
积分: 35
现金: 60 鸿业元
资产: 203809 鸿业元
声望: 10 gjsh007 is on a distinguished road
默认 空调风管路系统设计、施工讨论,欢迎各位大侠!!

空调风管路系统设计、施工讨论,欢迎各位大侠!!

此帖于 2004-09-07 20:52 被 gjsh007 编辑.
gjsh007 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-09, 09:57   #2
LCT
级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时
初级会员
 
注册日期: 2003-12
来自: 北京
帖子: 76
精华: 0
现金: 39 鸿业元
资产: 469 鸿业元
声望: 10 LCT is on a distinguished road
默认

请教板主:目前常用的风管的性价比如何?
LCT 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-09, 11:01   #3
gjsh007
现在市场很乱哦,你即使要说一种材料的价格也可以差50%,难那
gjsh007 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-10, 09:43   #4
LCT
按中等价格、性能的水平来说,我只希望有一个大概念就好。谢。
LCT 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-11, 12:23   #5
dyf326 帅哥
级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
版主
 
dyf326 的头像
 
注册日期: 2004-04
来自: 家
帖子: 3,283
积分: -2
现金: 38 鸿业元
资产: 585205 鸿业元
声望: 15 dyf326 is on a distinguished road
默认

同样一种商品,会跟据地区、人员、供求关系等很多因素所作用,这个中等怎么算呢?折中价格么?
__________________
:`( http://www.hongye.com.cn/forum/attachment.php?attachmentid=4392&stc=1&d=1160569706
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-14, 23:52   #6
gjsh007
据我了解到的大概安装成本价:镀锌板+保温 90-100,玻璃钢风管70--85,双面铝箔的复合保温风管90-110,超细玻璃棉复合风管90-120

至于各种风管性能可以在网上找找各家特性。
gjsh007 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-17, 12:49   #7
LCT
旧 2004-09-17, 17:25   #8
riverjsg
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
初级会员
 
riverjsg 的头像
 
注册日期: 2004-07
帖子: 160
现金: 130 鸿业元
资产: 355 鸿业元
声望: 10 riverjsg is on a distinguished road
默认

有那么便宜么?好像作不下来吧,加人工、管理费了么?
__________________
纯粹苦力!
riverjsg 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-17, 17:27   #9
dyf326 帅哥
旧 2004-09-24, 10:41   #10
天子淡
级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
普通会员
 
天子淡 的头像
 
注册日期: 2003-10
来自: 杭州
帖子: 9
精华: 0
现金: 16 鸿业元
资产: 16 鸿业元
声望: 10 天子淡
默认

haha 支持啊,其实也要看什么工程,地理拉,如果要求绝对标准的话,成本会高出很多





小人物,胡乱说话,多多包涵
__________________
风度!!!温度!!!气度!!!
天子淡 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-29, 13:35   #11
wujiaqi0321
级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
普通会员
 
注册日期: 2004-07
帖子: 8
精华: 0
现金: 2 鸿业元
资产: 2 鸿业元
声望: 10 wujiaqi0321 is on a distinguished road
默认

??????????????
wujiaqi0321 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-09-30, 00:58   #12
dyf326 帅哥
去找一本概预算手册查查,再结合最新的市场指数,大概就全都知道了,不清楚的可向概预算人员请教,虚心多问问,多查查没坏处的
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-10-13, 19:56   #13
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

我们公司生产各种风管,尤其是机制螺旋风管,在市场上很畅销的,有需要的吗?可以和我联系!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-10-13, 19:58   #14
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

我们的风管,尤其是机制螺旋风管,密封好,可制作长度长,达到6米,强度大,非常好的!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-10-13, 20:00   #15
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

哦,对了,还有各种风口,总之是风系统的设备,我们基本上都生产!而且有相关的资料!欢迎诸位兄弟咨询,我竭尽所能帮助大家!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-10-14, 01:43   #16
dyf326 帅哥
强!!!!这就叫软硬结合,哈哈哈哈,强烈建议斑竹开辟市场,设备专篇,便于交流对设备的使用心得,以及及时了解市场行情,掌握厂家提供的第一手资料。嘿嘿
对了,楼上的老兄,你可以将你们的产品作出详细漂亮的图块,及详细的技术资料交给wei老兄他们,这样软件也发展了,你们的产品也得到推广了,如何?这可是三赢的局面

此帖于 2004-10-14 01:47 被 dyf326 编辑.
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-11-02, 20:57   #17
lwqchrae
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
普通会员
 
注册日期: 2004-10
帖子: 1
精华: 0
现金: 2 鸿业元
资产: 2 鸿业元
声望: 10 lwqchrae is on a distinguished road
默认

哪个地方关有于超级风管概预算手册?有超级风管的定额吗?
超级风管怎么安装?有没有什么规范或标准可执行?
lwqchrae 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-11-13, 22:20   #18
大海
级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时
初级会员
 
注册日期: 2004-07
帖子: 54
精华: 0
现金: -167 鸿业元
资产: -17 鸿业元
声望: 10 大海 is on a distinguished road
默认

什么是超级风管?
大海 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-11-13, 22:25   #19
dyf326 帅哥
就是一种复合风管,可以直接向厂家询价
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-11-24, 11:08   #20
Eason
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
普通会员
 
注册日期: 2004-11
帖子: 2
精华: 0
现金: 4 鸿业元
资产: 4 鸿业元
声望: 10 Eason is on a distinguished road
默认

我刚开始学设计,想请教空调设计怎么设计啊,中央空调.
谢谢
Eason 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-11-24, 11:10   #21
Eason
旧 2004-11-24, 18:49   #22
大海
旧 2004-11-25, 09:35   #23
tbrysj
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
超级会员
 
注册日期: 2004-11
帖子: 2,296
现金: -54 鸿业元
资产: 211768 鸿业元
声望: 10 tbrysj is on a distinguished road
默认

先找一份别人的完整设计学学就有眉目了。
tbrysj 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-12-16, 18:28   #24
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

我们的产品在公司的网站上有些图片,你们有需要的,可以去看看!我们的机制螺旋风管的质量是很好的,而且也有椭圆形的,等等 !
我会尽快整理出这些资料,给WEI兄发过去,让我们一起实现三赢!!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-12-19, 19:12   #25
山城
级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时
中级会员
 
注册日期: 2004-12
帖子: 224
精华: 0
现金: 31 鸿业元
资产: 11555 鸿业元
声望: 10 山城 is on a distinguished road
默认

一般和本地的市场价格有关,比如一个省一个价,有省来调节,市场价包括运输费、保管费、损耗等好多,有空看一下新预算定额,我想会有收获的。尽供大家参考,班门弄斧了,请大家指教!!
山城 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2004-12-19, 20:36   #26
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

风管的保温材料有几种,给在下详细介绍一下!先谢!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-07, 17:09   #27
猫猫
级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
普通会员
 
注册日期: 2004-05
来自: 上海
帖子: 4
精华: 0
现金: 6 鸿业元
资产: 6 鸿业元
声望: 10 猫猫
默认

离心玻璃棉板材,高分子板
猫猫 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-08, 19:35   #28
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

诸位大侠:你们好,最近我在施工过程中碰到一件事情,不知道如何处理?请大家指点!
情况是这样的:我们安装的风管和风口,吊顶完后,在开机调试时噪声很大,后来作实验,把吊顶取下来,风口取下后,继续调试,噪声小了些!但是后来又换了一个房间作实验,不管风口安上去还是取下来,噪音都很大!初步估计是风速过大,后来测了一下,末端风速是5m/s!应该是比较大的了,但是为什么会出现上述情况?如何解决?请大家多提意见!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-10, 17:42   #29
xiaojojo390
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
初级会员
 
注册日期: 2004-10
来自: 广东深圳
帖子: 73
精华: 0
现金: 6 鸿业元
资产: 112 鸿业元
声望: 10 xiaojojo390 is on a distinguished road
默认

你看看那风管法兰有没有保温
xiaojojo390 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-10, 17:43   #30
xiaojojo390
旧 2005-01-10, 18:30   #31
dyf326 帅哥
和法兰保温有什么关系?该加消声加消声,该加阀门加阀门,把设计叫来,让他给你们指导怎么调试
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-10, 20:24   #32
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

法兰怎么保温?这和法兰有什么关系?大侠请解释一下,我有点迷茫了!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-10, 20:25   #33
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

现在叫设计有点困难,我想知道通常情况下,这种现象是由哪几种原因造成的?
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-10, 20:27   #34
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

引用:
作者: xiaojojo390
把保温的拆除
为什么?这有什么联系?还请指点!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-11, 10:13   #35
gjsh007
1、校核一下原来设计的风速怎么样?
2、如果实际运行比设计值大太多,主要还是设计的风压太大造成,可以加风阀或改变风机转速调整。
3、可以把图纸发上来看看
gjsh007 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-13, 09:47   #36
xiaojojo390
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
初级会员
 
注册日期: 2004-10
来自: 广东深圳
帖子: 73
精华: 0
现金: 6 鸿业元
资产: 112 鸿业元
声望: 10 xiaojojo390 is on a distinguished road
默认

有啊,因为之前我们工地也是这样,因为把法兰一起保温了,结果那个震动很大,后来拆掉那保温材料就可以拉,我看看我这有没有照片,有的话我就粘贴上来给你们看看
xiaojojo390 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-01-13, 10:15   #37
dyf326 帅哥
你说的是法兰保温和吊顶或轻墙接触到了吧,不然哪里会有震动,法兰又不是震源,问问wei老兄好了,他是这方面的专家
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-02-18, 14:43   #38
gjsh007
真这样的话我猜想是你的法兰在漏风吧
gjsh007 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-22, 13:01   #39
zwdww
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
普通会员
 
注册日期: 2005-03
帖子: 31
精华: 0
现金: 63 鸿业元
资产: 76 鸿业元
声望: 10 zwdww is on a distinguished road
默认

来点有关设计的怎么样?
zwdww 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-28, 11:18   #40
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

均匀送风管路怎么设计,请诸位大侠多多指点啊!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-28, 11:21   #41
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

风机风量已经确定的情况下,要实现均匀送风,管子的直径怎么确定??我想在侧面出风口和管径都不变的情况下处理,不知怎么办,请诸位高手多多指点!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-28, 16:09   #42
无忧
级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时
超级会员
 
无忧 的头像
 
注册日期: 2003-09
帖子: 1,750
精华: 0
积分: -1
现金: -180 鸿业元
资产: 307559 鸿业元
声望: 10 无忧 is on a distinguished road
默认

书上是专门有均匀送风管路的设计的,例如简明空调设计手册p207。
__________________
济天菩萨:事情能够解决何必担忧?事情不能解决担忧何用?
无忧 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-28, 16:17   #43
无忧
简单一点可以这样做,风速低点,这样静压大,利于流量的分配,各出风口,加个插板阀或是带调节阀的风口进行调节。
无忧 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-30, 15:55   #44
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

甲方提供的一台风机有25000m3/h的风量啊!这怎么处理???管子只有800的圆管!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-30, 15:56   #45
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

风速低的话,风管末端的风速太小啊,会不会影响末端的喷口的风量啊??
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-30, 16:48   #46
无忧
当然不会,风速低也就是动压低,将会增高静压。风从风口吹出就是静压的结果。
无忧 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-30, 22:47   #47
dyf326 帅哥
有必要好好去看看流体力学
dyf326 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-03-31, 08:15   #48
无忧
旧 2005-04-04, 14:00   #49
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

哈哈,肯定是说我的!哈哈!
roc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2005-04-04, 14:03   #50
roc
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
中级会员
 
注册日期: 2004-04
帖子: 210
精华: 0
现金: 26 鸿业元
资产: 649 鸿业元
声望: 10 roc
默认

那靠近风机的喷口管道内的风速很大,怎么处理??
另外,问一个计算机的知识:*.mdf,*.mds文件分别是什么文件,用什么软件可以打开?
roc 当前离线  
回复时引用此帖
发表新主题 回复


当前查看此主题的会员: 2 (0 位会员和 2 位游客)
 
主题工具
显示模式

发帖规则
不可以发表新主题
不可以回复主题
不可以上传附件
不可以编辑您的帖子

论坛启用 BB 代码
论坛启用 表情图标
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码
论坛跳转

相似的主题
主题 主题作者 讨论区 回复 最后发表
空调水路系统设计、施工讨论,欢迎各位大侠!! gjsh007 暖通空调 83 2014-05-29 13:46
机房模块如何改进?欢迎各位大侠出谋划策 gjsh007 采暖空调ACS 141 2009-06-25 21:58
空调自动化控制与节能讨论,欢迎各位大侠!! gjsh007 暖通空调 68 2007-09-19 14:26


所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:15


Powered by vBulletin 版本 3.6.1
版权所有 ©2000 - 2019,Jelsoft Enterprises Ltd.
版权所有 © 2010 鸿业科技 保留所有权利.