默认 请问斑竹-湿负荷计算问题

房间内的湿负荷只有人体,为什么房间最大时刻湿负荷(不含新风)与人体湿负荷不一样呢,见附图,如果说冷负荷存在各朝向最大值时刻不一样的问题,湿负荷,尤其是湿负荷(不含新风)应该=人体湿负荷呀,为什么计算结果不一致呢,请专家帮着解答一下,谢谢。
上传的缩略图
点击图片查看大图

名称: 	未标题-1.jpg
查看次数: 	43
文件大小: 	147.3 KB
ID: 	7761  
摄影家 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2010-01-19, 08:59   #2
zhoumeirong 美女
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
高级会员
 
注册日期: 2009-08
帖子: 647
精华: 0
现金: 592 鸿业元
资产: 592 鸿业元
声望: 10 zhoumeirong is on a distinguished road
默认

各分项湿负荷显示的是各分项湿负荷最大时刻的湿负荷,不一定是同一时刻的。总的湿负荷显示的是总湿负荷最大时刻的值,所以加起来不等。另外,新风机组处理状态点设置的不同,会给房间带来一部分湿负荷或者承担房间部分湿负荷,这部分负荷在5.0计算书中有体现,在计算界面没有体现。