请高手指教:
添加围护结构时,如何添加内、外表面的空气层,计算围护结构总传热系数K时,需考虑内外表面空气的对流换热热阻。
zdp0806 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2013-10-18, 16:04   #2
tang li 美女
级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时
版主
 
注册日期: 2008-01
帖子: 4,855
精华: 0
现金: 3238 鸿业元
资产: 3238 鸿业元
声望: 10 tang li is on a distinguished road
默认

软件已经考虑内外表面换热了。在建筑物高级设置里边 设置围护结构内外表面换热系数